    Arrow Tính toán sử dụng ACB, MCB, MCCB

    Đáp ứng những đòi hỏi về an toàn ngày càng cao của con người, các nhà sản xuất thiết bị điện đã cho ra đời rất nhiều thiết bị bảo vệ mạng điện dân dụng nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa cho người sử dụng, tiêu biểu và thông dụng nhất là MCB (Miniature Circuit Breaker) và MCCB (Molded Case Circuit Breaker), RCD (residual current device), cầu chì...

    Để lựa chọn và sử dụng các thiết bị trên, chúng ta nên tham khảo thông tin của từng loại sản phẩm:
    MCB và MCCB:

    Có nhiều nguyên cứu về việc phân biệt giữa MCB và MCCB. Tuy nhiên về khía cạnh dân dụng, kinh tế người ta phân biệt hai loại này dựa vào các yếu tố sau:
    - MCB: dòng điện không vượt quá 100A, điện áp dưới 1.000V
    - MCCB: dòng điện có thể lên tới 1.000A, điện áp dưới 1.000V
    + Công dụng: dùng để đóng ngắt mạch điện khi có sự cố quá tải, ngắn mạch, bảo vệ an toàn cho con người và cho thiết bị sử dụng điện.
    + Cách lựa chọn: có nhiều cách lựa chọn MCB, MCCB. Tuy nhiên, dù cách nào thì chúng cũng phải thỏa mãn điều kiện IB < In < IZ và ISCB > ISC
    (Trong đó: IB là dòng điện tải lớn nhất; In là dòng điện định mức của MCB, MCCB; Iz là dòng điện cho phép lớn nhất của dây dẫn điện (được cho bởi nhà sản xuất); ISCB là dòng điện lớn nhất mà MCB, MCCB có thể cắt; Isc là dòng điện ngắn mạch).
    Ví dụ: một tải một pha sử dụng nguồn điện 220V có dòng điện lớn nhất là 13A và dòng điện ngắn mạch tính toán được là 5KA. Thì ta chọn MCB và dây dẫn như sau: MCB Comet CM216A có dòng định mức là 16A, cường độ cắt lớn nhất là 6KA và dây dẫn Cadivi 2 x 2,5mm2 có dòng cho phép lớn nhất là 18A. Chúng ta nên chọn MCB, MCCB của các nhà sản xuất có uy tín trên thị trường hiện nay như Comet, Clipsal, Hager... vì những sản phẩm này được sản xuất và kiểm tra dưới những điều kiện, tiêu chuẩn khắt khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Đối với trường hợp kém chất lượng thì nên thay cái mới, không nên sửa chữa.
    RCD (residual current device) hoặc ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) hoặc RCCB (residual current circuit breaker)
    + Công dụng: Dùng để ngắt mạch điện một cách tự động khi có hiện tượng dòng rò xảy ra giữa dây qua và dây trung tính hoặc dây nối đất.
    + Một số lưu ý khi kiểm tra và sử dụng RCD:
    * RCD không bảo vệ quá tải, không bảo vệ khi có sự số ngắn mạch. RCD là thiết bị bảo vệ, bản thân nó không phải là một thiết bị đóng cắt. Vì vậy, RCD phải dùng kết hợp với thiết bị đóng cắt hạ áp khác... Nhưng có trường hợp các thiết bị đóng cắt hạ áp này bao gồm cả một bộ RCD ngay trong cấu tạo của nó và được gọi chung là RCD hoặc RCCB (residual current circuit breaker).
    * Nên kiểm tra RCD hàng tháng, cách để kiểm tra RCD là nhấn vào nút "Test" hoặc là "T" trên thân RCD, động tác này là việc mô phỏng có xuất hiện dòng điện rò. Nếu RCD tác động tốt, thì mạch điện đã bị ngắt. Nếu ngược lại RCD không tác động thì chúng ta nên thay cái mới. Việc kiểm tra phải được lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo RCD hoạt động một cách tốt nhất.

    Nhiều khi một số bác không rõ khi nào dùng thì dùng VCB, khi nào dùng ACB, MCCB, MCB, trong bài này em xin đưa ra một vài điều như sau:
    - VCB_Vaccum Circuit Breaker Máy cắt chân không
    - ACB_Air Circuit Breaker Máy cắt không khí
    - MCCB_moulded-case circuit-breakers Áp tô mát kiểu khối
    - MCB Minature Circuit Breaker Áp tô mát loại nhỏ

    Các thông số kỹ thuật chính
    - Tần số
    - Điện áp làm việc định mức Ue
    - Uimp Điện áp chịu xung định mức Uimp
    - Điện áp cách điện định mức Ui
    - Dòng cắt định mức Iu
    - Khả năng cắt được dòng ngắn mạch Icu
    - Khả năng cắt được dòng ngắn mạch định mức Ics=%Icu, (khoảng từ 75% đến 100%Icu)
    - Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch của tiếp điểm trong thời gian 1s hoặc 3s tùy vào nhà sx

    Vị trí
    1. VCB thường dùng với điện áp trung áp trở lên khoảng từ 6.6kV
    2. ACB thường dùng với điện áp hạ áp, dùng cho các feeder câp nguồn hoặc các tải có dòng lớn, thường thì lớn hơn 400A có thể chọn ACB, còn nhỏ hơn thì chọn MCCB, em được biết ACB có thể cắt được đến dòng 6300A (chưa update thông tin)
    3. MCCB dùng với mạng hạ áp, hiện nay MCCB đạt đến dòng cắt đm 2400A
    4. MCB loại này dùng cho phụ tải nhỏ, có thể cắt đến dòng 100A hoặc hơn (em ít dùng) he he

    * Bổ sung thêm về MCCB: MCCB có hai loại fix type và var type, với mỗi loại này cũng có hai loại là: TM (thermal & magnetic contact) và MO (magnetic contact only). Loại TM dùng cho tải non_motor load, và loại MO dùng cho tải motor load.

    Bài này còn sơ sài, các bác xem & bổ xung thêm, bài sau em đưa ra cách tính toán và chọn ACB, MCCB, và cách setting dòng để bảo vệ.

    * Mình cũng xin đóng góp ít kinh nghiệm với các bác. Với công suất P=39.9 Kw, điện áp U=380V, tần số 50Hz. Dòng điện định mức là Iđm=P/U*1.73*cos(phi) = 39900/(1.73*380*0.68)= 89(A)
    Có lẽ các bác nghĩ cos(phi) = 0.68 là rất thấp có phải ko?
    Nhưng mà ko thấp đâu, vì đây là động cơ không đồng bộ 3 pha. khi nó khởi động thì dòng của nó lên rất lớn, nhưng mà chỉ trong giây lát thôi, nên ko ảnh hưởng gì đến dây dẫn và MCCB.
    Với giá trị cos(phi)= 0.68 thì bạn chỉ cần chọn MCCB lớn hơn nó là được. bạn chọn MCCB = 100A/3pha là quá OK rồi.
    Còn về vấn đề dây dẫn thì cứ lấy dòng định mức chia 5
    Bạn chọn dây 3x16mm2 là hợp lý rồi. nhưng đó chỉ đối với dây dẫn của bạn
    -Sưu tầm-
    "Hữu xạ tự nhiên hương" Oanh Kimmy-Mob: 0966.21.31.66 -http://vnk.edu.vn [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]

  2. The Following User Says Thank You to Oanh Kimmy For This Useful Post:

    transangnguyen (15-12-2012)

  3. #2
    Member Giám sát
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    57
    Thanks
    3
    Thanked 17 Times in 13 Posts
    Theo lý thuyết thì các bạn tiếp xúc ít với MCB hay MCCB cũng như các bạn sinh viên mới ra trường thì đó là vấn đề khó khăn đó.
    Tuy nhiên việc này sẽ không khó khi cac bạn nhìn thấy hình ảnh của MCB hoặc MCCB:
    ảnh của MCB:
    [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]

    ảnh của MCCB:
    [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]
    [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]
    Như vậy là các bạn có thể phân biệt một cách đơn giản về MCB hay MCCB rồi.

    Việc chọn các MCB, MCCB hay CB các bạn cũng cần quan tâm đến đặc tính của các MCB, MCCB hay CB bạn chọn đó thuộc lớp nào A, B, C hay lớp D.

  4. The Following User Says Thank You to tiencongnh For This Useful Post:

    transangnguyen (15-12-2012)

  5. #3
    Thành viên mới
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    lớp A,B,C,D là j hả chị

  6. The Following User Says Thank You to noitinhyeubatdau For This Useful Post:

    transangnguyen (15-12-2012)

  7. #4
    Member Giám sát
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    57
    Thanks
    3
    Thanked 17 Times in 13 Posts
    Đó là đặc tính nảy (trip traracteristics) của Breaker đó bạn.
    Với các MCB, CB phổ biến trên thị trường là lớp C.
    Đặc tính dòng cắt của các lớp A,B,C và D:
    A:= (2-3)In
    B:= (3-5)In
    C:= (5-10)In
    D:= (10-20)In
    Căn cứ vào các đặc tính đó bạn có thể lựa chọn MCB, CB phù hợp với đặc tính thiết bị tải của bạn.
    Lần sửa cuối bởi tiencongnh; 23-09-2012 lúc 06:33 PM
    E: [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]
    M: 0906.121.358

    Bộ lưu điện - UPS Santak : 090.797.1439 / 04.3.563.2556
    Website tham khảo thông tin: [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]

  8. The Following 4 Users Say Thank You to tiencongnh For This Useful Post:

    nhatlinh_qs (11-03-2013),Oanh Kimmy (13-06-2014),transangnguyen (15-12-2012),tuanhvt (13-01-2013)

  9. #5
    Thành viên mới
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    9
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    có bao giờ xảy ra sự cố dây điện bị cháy mà mcb vẫn ko nhảy ko bạn? ( trường hợp tính toán dòng cắt phù hợp với tải rồi nhé )

  10. #6
    Thành viên mới
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    e dang thiet ke he thong dien cho toa nha hotel... đang làm đến phần chọn các thiết bị đóng căt bao vệ ,mà chua biet chọn hãng nào!! bây giờ mình nên chọn hãng nào?? a chị nhi?

  11. #7
    Administrator Giám sát
    Tham gia ngày
    Sep 2012
    Bài gửi
    214
    Thanks
    32
    Thanked 128 Times in 67 Posts
    Khách sạn của bạn mấy sao?

    nếu từ 4 sao trở lên thì nên chọn những thiết bị của hãng có uy tín Siemens, ABB, Shneider v..v..

    Còn dưới 4 sao thì chon bình bình Hyundai, LS

    Còn dưới nữa 2 sao thì chỉ cần đồ Trung Quốc hoặc của Việt Nam.

    Lưu ý khi chọn thiết bị đóng cắt cần phải tính toán ngắn mạch cho các vị trí quan trọng (ví dụ như trong tủ điện tổng) để lựa chọn dòng cắt bạn nhé, càn về gần nguồn thì dòng cắt càng cao.

    Thân.

  12. The Following 2 Users Say Thank You to ninh viet tu For This Useful Post:

    transangnguyen (15-12-2012),tuanhvt (13-01-2013)

  13. #8
    Administrator Giám sát
    Tham gia ngày
    Aug 2012
    Bài gửi
    166
    Thanks
    5
    Thanked 100 Times in 49 Posts
    Quote Nguyên văn bởi anhductbdk50 Xem bài viết
    e dang thiet ke he thong dien cho toa nha hotel... đang làm đến phần chọn các thiết bị đóng căt bao vệ ,mà chua biet chọn hãng nào!! bây giờ mình nên chọn hãng nào?? a chị nhi?
    Dear bạn anhductbdk50!
    Chất lượng của thiết bị điện nói chung và thiết bị đóng cắt nói riêng là khá quan trọng trong hệ thống điện vì vậy bạn cần tư vấn và trao đổi với chủ đầu tư để có quyết định lựa chọn hãng .Muốn tư vấn được bạn phải thật sự hiểu về chất lượng của các thiết bị từ các hãng sản xuất.
    ông cha ta thường có câu : " Tiền nào vải ấy " Nhưng cũng có câu :" Giết gà không cần dao mổ trâu" vì vậy bạn nên lựa chọn sao cho hợp lý nhất về kinh tế nhưng phải đảm bảo về kỹ thuật đặc biệt là dòng cắt ,độ nhạy khi tác động ,dòng trip và dòng famer.
    Technical Manager
    [Chỉ thành viên mới được xem link này. ]

  14. The Following 2 Users Say Thank You to lighting_vnk For This Useful Post:

    transangnguyen (15-12-2012),tuanhvt (13-01-2013)

  15. #9
    Thành viên mới
    Tham gia ngày
    Jan 2013
    Bài gửi
    6
    Thanks
    5
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Talking

    Nhìn ảnh của anh tiencongnh thì em phân biệt được MCB và MCCB nhưng cách lựa chọn các thiết bị này cho các công trình điện dân dụng (220V) và công nghiệp (380V) này mình dựa vào đâu (có phải mình tính toán dựa vào công suất thiết bị và dòng điện không ạ) ?. Các anh có thể giải thích giúp em các thiết bị đóng cắt và đo lường như RCD, RCB, ELCB, VCB, ACB, RCCB và CB được hiểu như nào theo kinh nghiệm của các anh chị (vì em search Google nhưng chưa hiểu rõ) và khi nào thì dùng loại này, khi nào thì dùng loại kia, chú ý những thông số gì trên thiết bị ?.Thanks anh chị !
    Lần sửa cuối bởi tuanhvt; 13-01-2013 lúc 10:32 AM

  16. #10
    Thành viên mới
    Tham gia ngày
    Dec 2013
    Bài gửi
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    các chuyên gia giúp với: phân biệt giữa Im và Icu,Ics
    Ir và AT (ampe trip)
    cách tính dòng ngắn mạch Ics cho aptomat?

 

 